这次做了一个 220kV 多区域电网接入风电场的 Simulink/Specialized Power Systems 仿真模型,目标是把原案例中的 220kV 主电源、110kV 辐射网、各变电站负荷、电容器组和风电场并网点统一到一个可重复运行的 MBD 仿真环境里,用于验证电压无功控制、风电并网工况和日内 96 断面运行指标。

一、建模目的

这个模型主要服务于三个目的:

1. 复现 220kV 主电源向 110kV 片网供电的典型结构;
2. 在含风电场接入的场景下,观察负荷无功、风机有功/无功出力和并网点电压之间的关系;
3. 为后续 AVC/无功优化策略提供可验证的仿真底座,包括电容器组投切、风机无功调节、主变分接头控制等优化层次。

二、模型构成

当前模型采用 Simulink + Specialized Power Systems 搭建,主要由以下部分组成:

1. 220kV 主电源区域

A_220kV_main_supply 内部建模为 220kV 等值电源 + 220/110/110kV 三绕组主变。第三绕组按 110kV 空载等效处理,避免直接接地造成电压塌陷。主电源三相端口接入 A_feeder_meter,作为后续 110kV 片网的供电入口。

2. 110kV 多分支网络

模型保留了 B1、B2、B3、B4 四个 110kV 分支区域。各分支通过 PI 型线路、三相测量模块和 110kV/10kV 变压器接入下级负荷。B1-B4 的顶层布局和组件尺寸保持原始模型结构,便于和原始图纸、原报告截图对照。

3. 站内负荷与电容器组

10kV 侧负荷采用 Three-Phase Parallel RLC Load 建模,按全天 96 个 15min 断面逐点更新有功和无功。每个站内配置 5Mvar 电容器组,通过三相断路器控制投切状态,用于模拟离散无功补偿动作。

4. 风电场并网模型

B4 风机支路接入 F_wind_generation_DFIG,风机侧包含 110kV/10kV 升压变压器,并通过机械转矩和 Qref 参考值给定不同断面的有功、无功运行工况。报告中同时输出风机有功/无功出力曲线和 W 点 PCC 潮流参考曲线。

5. 测量与分析输出

模型在主馈线、各分支和风电场 PCC 点布置三相 V-I Measurement 与三相功率计算模块,用于记录 A 馈线功率、B1-B4 分支潮流、W 点电压和风机 PCC 功率。仿真后自动生成 CSV、MAT、PNG 和 docx 报告。

三、仿真结果分析

本次基于最新模型重新运行了全天 96 个 15min 断面,主要结果如下:

1. 全日网损指标

SigmaPLS = 83.528 MW
F = 83.693 MW

这里 F 在 SigmaPLS 的基础上叠加了变压器分接头和电容器组调节代价。当前模型中分接头控制还没有进入实际闭环,TN 目前作为目标/评价指标参与 F 的计算;实际动态调节主要来自电容器组投切、风机无功给定和负荷/风机工况更新。

2. W 点电压

W 点线电压范围为 112.6581 kV 到 116.0611 kV。改成 220/110/110kV 三绕组主变后,第三绕组必须做合理空载等效,不能直接三相接地,否则会把备用绕组等效成短路,导致 110kV 侧电压异常塌陷。

3. 负荷无功曲线

负荷无功范围为 10.3873 Mvar 到 62.4366 Mvar。低谷时段无功需求较小,晚高峰无功需求明显上升,这也是电容器组投切和风电场无功控制需要协调的主要原因。

4. 风机出力情况

风机有功范围为 6.0000 MW 到 45.5406 MW;
风机无功范围为 -4.2740 Mvar 到 7.8800 Mvar。

风机侧不仅影响有功潮流分布,也会通过 Qref 改变并网点电压支撑能力。对于高风速、高出力时段,风电场无功吸收或发出对 W 点电压波动有明显影响。

5. 原案例曲线对照

报告中对 Uw、QB3、QB4 三类曲线做了原案例风格的对照输出。满量程最大误差分别约为:

Fig8-6-4 Uw:0.193%
Fig8-6-5 QB3:1.051%
Fig8-6-6 QB4:1.079%

整体曲线趋势与参考结果一致,满足用于策略验证和工程说明的精度要求。

四、优化层次说明

从控制层次看,这个模型可以拆成四层:

1. 断面运行层

按 96 个 15min 断面更新全网负荷 P/Q、风电场 P/Q、风速和控制参考量,形成日内时序工况。

2. 离散无功补偿层

各站 10kV 侧电容器组按规则投切,模拟离散无功补偿动作。当前仿真中电容器组是实际参与调节的主要离散设备。

3. 风电场无功支撑层

风机模型通过 Qref 给定参与并网点电压和无功平衡调节。这个层次适合进一步叠加风电场 AVC、功率因数控制或电压闭环控制。

4. 主变分接头/AVC 扩展层

模型中 110kV/10kV 变压器命名为 OLTC transformer,并保留了分接头调节次数和调节代价指标。但当前版本没有实际改变分接头位置,分接头控制还属于后续扩展点。下一步可以把 OLTC tap 位置作为离散控制变量,与电容器组投切、风机 Qref 联合优化,形成完整的电压无功协调控制。

五、工程价值

这个模型的价值不在于单点潮流计算,而在于把“电网拓扑、风电场并网、离散无功设备、连续无功控制、评价函数和自动报告”串成一个可重复执行的 MBD 工作流。后续可以继续扩展:

1. 增加真正的 OLTC 分接头动作逻辑;
2. 接入优化算法,联合求解电容器组、风机无功和分接头;
3. 增加故障扰动、低电压穿越或并网点电压约束;
4. 将仿真结果自动回填到测试报告和评审文档。

对于电力电子和新能源并网相关项目,这类模型可以作为控制策略设计、台架测试前验证、HIL 场景设计和工程报告自动化的基础。
六、模型截图与仿真曲线

图1 当前模型顶层布局



图2 负荷无功曲线



图3 风机有功、无功出力工况曲线



图4 风机工况与 W 点 PCC 潮流参考



图5 Uw 全天变化对照曲线


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
持续学习 未来有你
基于场景 解决问题
项目合作联系微信:Hyowinners
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|MBD全栈技术学校|苏ICP备2025212294号-1|Hyowinner校长B站首页|手机版|小黑屋|Hyowinner的MBD技术论坛

GMT+8, 2026-6-25 05:24 , Processed in 0.101956 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表